Budownictwo i Remont / Gazeta.pl beyers: Quais serão as consequências de não adicionar um plastificante à mesa? Quero dizer, em primeiro lugar, pisos aquecidos. A equipe "simplesmente esqueceu" de adicionar o concreto (tem certeza que o concreto vai rachar, posso fazer mais alguma coisa para evitar? Não levo em consideração o lascamento do concreto porque tenho medo de danificar os tubos do piso). Aconselhar o que fazer…
bunclik: Nada vai acontecer, no passado não se adicionavam plastificantes e tudo bem, é ideia do produtor.
Beyers: Um especialista com quem conversei afirma que DEVE HAVER um plastificante no revestimento do piso, pois a mudança de temperatura faz com que o concreto encolha e expanda. Sem um plastificante, o concreto racha durante esse processo. Está certo???
Tomek-Dortmund: Não, você apenas tem que esperar mais tempo para secar. Ao adicionar um plastificante, menos água é usada e o concreto seca mais rápido. Espere 28 dias, ligue o aquecimento e desligue-o após 24 horas. Repita novamente, então você pode colocar com segurança o que quiser.
cromwell: Eu vou concordar com você na condição de que o mixokret tenha uma consistência semi-seca. No caso de uma mesa convencional, as rachaduras no concreto criarão arestas de corte afiadas no tubo. O que fazer? Rasgue tudo e cobre os custos do despejador. A menos que você prefira esperar algo para abrir e arcará com o custo da falha.
enquete: Não entre em pânico. Nada vai acontecer. Que arestas afiadas do concreto? Talvez rachar um pouco, no melhor. Portanto, é melhor não colocá-lo diretamente sobre a mesa de grés ou terracota, pois as tensões do concreto podem danificar os ladrilhos. A solução é uma mesa autonivelante com algum primer de penetração profunda na frente.
bunclik: Para que a rachadura atravesse o tubo, o concreto teria que se mover para cima ou para baixo em relação ao outro por um centímetro ou dois ou mais. A fratura em si não causará arestas afiadas que possam danificar o tubo de calor, portanto, você não precisa se preocupar.
cromwell: Você está excluindo os deslocamentos do bico - erro. Afinal, a mesa é sobre poliestireno, o uso do piso provoca um deslocamento mínimo dos fragmentos da mesa, o que leva diretamente à abrasão da tubulação aquecida do piso. Não estou dizendo que existe uma certeza de vazamento, mas existe uma probabilidade.
Muitas vezes, em casas recém-construídas, são encontradas betonilhas mal feitas (betonilhas), sem os parâmetros de resistência adequados, fendidas ou riscadas, com camada de cimento na superfície. Isso é especialmente verdadeiro para as bases para as quais o concreto é preparado no canteiro de obras, porque é fácil cometer erros, resultando em deformação posterior, fissuras e esmigalhamento das mesas de concreto. O maior pecado é que os empreiteiros colocam muita água no concreto para facilitar o trabalho de assentamento (ou, literalmente: verter) graças à consistência líquida da mistura. O resultado dessas práticas são travessas ruins, muitas vezes com bordas levantadas pela contração irregular do concreto.Em situações extremas, eles precisam ser martelados e feitos do zero.
Por que um plastificante?
Plastificantes são usados para dormentes de concreto principalmente para melhorar sua trabalhabilidade. Portanto, você pode adicionar menos água a eles durante a preparação. Uma mesa feita com essa mistura tem parâmetros de resistência muito bons e é relativamente fácil de colocar. Os aditivos plastificantes também retardam a liberação excessivamente rápida da água necessária na primeira fase de sua pega. No entanto, deve-se lembrar que a simples adição de um plastificante não garante que a mesa obterá os parâmetros de resistência adequados. Muito depende também da sua execução correcta e cuidada - isto não se aplica apenas a betonilhas realizadas em pavimentos com sistema de aquecimento.
Boa mesa
Se a mesa de cimento foi preparada em uma betoneira, geralmente está muito diluída. Entretanto, a consistência da betonilha deve ser semi-seca (deve assemelhar-se a areia húmida) para obter os parâmetros de resistência adequados. Além disso, na mesa, uma malha de reforço com uma malha de 15x15 cm é colocada a partir de barras com um diâmetro de 3-4 mm e dilatações são feitas (ao longo de cada parede e ao longo de elementos fixos, por exemplo colunas, e pelo menos no limite da sala).
Após a concretagem, o concreto é compactado, de preferência mecanicamente com compactadores vibratórios, e em seguida é flutuado (também mecanicamente). Como resultado, a superfície do subpêlo torna-se lisa e não forma poeira.
A betonilha deve ser protegida para que não seque demasiado rapidamente, por exemplo devido a calor excessivo ou correntes de ar. Após a configuração inicial, é melhor cobrir com papel alumínio e, se secar muito rapidamente, borrife água. A argamassa é curada por pelo menos 5-7 dias.
O pavimento radiante só pode ser ligado após 14 dias (quanto mais tarde, melhor para a betonilha). A base deve ser aquecida, aumentando gradativamente a temperatura.
Resgate pela bica
Em princípio, pode-se excluir que uma betonilha aplicada sem plastificante danifique o sistema de piso radiante. Porém, não fica claro na discussão se a equipe que o internauta contratou compactou corretamente o concreto e se foi devidamente cuidado. Portanto, se o estado da mesa suscitar dúvidas, ela deve ser examinada minuciosamente com um "olhar profissional" e seus parâmetros de resistência devem ser examinados. Você pode pedir a opinião de um especialista agora, mas é melhor que ele inspecione a mesa após o aquecimento inicial. Só então é possível verificar o estado real do piso, planejar uma forma de reforçá-lo ou repará-lo, levando em consideração o tipo de acabamento planejado.